Salve,

non riesco a far girare il cartongesso ai lati di una porta vuota

Nell'immagine:
sopra una costruzione 2d fatta a mano, come dovrebbe essere.
sotto un muro struttura complessa con un foro fatto con il comando porta (vuota). Il problema è che non riesco a far girare il cartongesso anche ai lati interni.
saluti

Andrea
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 06 Marzo 2024, 08:46
Devi impostare una spalletta alla porta e poi lavorare sul parametro Finitura Muro
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 06 Marzo 2024, 21:19
Devi impostare una spalletta alla porta e poi lavorare sul parametro Finitura Muro

non mi funziona. Questi i comandi disponibili.

Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 08:15
In effetti puoi anche non dare nessuna spalletta e lasciare la finitura muro invariata, basta spuntare i check box del gito intonaco come da screen
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 08:16
Il risultato è questo.
Attenzione che la dimensione in larghezza mostrata dal marker è però riferita alla larghezza senza i due risvolti..
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 07 Marzo 2024, 10:40
Il risultato è questo.
Attenzione che la dimensione in larghezza mostrata dal marker è però riferita alla larghezza senza i due risvolti..

nada, esce così, cioè nulla  :blink:




Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 10:43
Non vedo allegati
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 07 Marzo 2024, 10:43
Non vedo allegati

messo
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 10:53
strano, riprovato e a me funzia  :what:


Prova a mettere allora una spalletta
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 07 Marzo 2024, 10:55
strano, riprovato e a me funzia  :what:


Prova a mettere allora una spalletta

se metto la spelletta fa così.
Boh, mi sa che mi devo arrendere e pensare a qualche schifoso accrocchio.

Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 11:06
Devi impostare la visualizzazione della porta come simbolica e non proiettato
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 07 Marzo 2024, 11:09
Devi impostare la visualizzazione della porta come simbolica e non proiettato

ha ha! ECCO! GRANDE!

Da capire se la dimensione del marker posas diventare un problema, specialmente con le quote grezze
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: massimo_ - 07 Marzo 2024, 12:40
Dipende da come tu intendi e vuoi mostrare le misure. Io solitamente le indico sempre come luce netta di passaggio e in questo caso non sarebbe corretto, devi agire sul marker indicando a mano la misura corretta, oppure aumentare la misura del foro in modo che il numero riportato sul marker sia corretto.
Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: Dani - 07 Marzo 2024, 15:22
Dipende da come tu intendi e vuoi mostrare le misure. Io solitamente le indico sempre come luce netta di passaggio e in questo caso non sarebbe corretto, devi agire sul marker indicando a mano la misura corretta, oppure aumentare la misura del foro in modo che il numero riportato sul marker sia corretto.

Ritorna ogni tanto il problema della quota del marker aperture :frusty:  che strano che non risolvano, anche perchè nella "pratica" quotidiana di consegna progetto alle autorità comune ecc, si indica il Foro Architettonico sempre, poi negli esecutivi allora si decide se quotare il grezzo ecc

Titolo: Re:Cartongesso testa muro nelle porte vuote,
Inserito da: x3me - 07 Marzo 2024, 16:38
Dipende da come tu intendi e vuoi mostrare le misure. Io solitamente le indico sempre come luce netta di passaggio e in questo caso non sarebbe corretto, devi agire sul marker indicando a mano la misura corretta, oppure aumentare la misura del foro in modo che il numero riportato sul marker sia corretto.

Ritorna ogni tanto il problema della quota del marker aperture :frusty:  che strano che non risolvano, anche perchè nella "pratica" quotidiana di consegna progetto alle autorità comune ecc, si indica il Foro Architettonico sempre, poi negli esecutivi allora si decide se quotare il grezzo ecc

io ho sempre fatto quote al grezzo e marker luce netta della porta.