HOME OGGETTI 3D LIBRI CORSI TUTORIAL FORUM SHOP CONTATTI   LOGIN









Autore Topic: Realizzazione solaio con impianto a pavimento  (Letto 5452 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Macteo

  • Newbie
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico è il pulsante RICERCA
  • *
  • Post: 233
Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« il: 26 Gennaio 2010, 16:36 »
Post derivante da:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15174.msg100159#msg100159


mmm ragazzi avrei un'altra domanda?? Ma mettiamo che ho stabilito che la struttura portante del solaio sia di 45 cm (alveolare precompresso) e dopo sopra a questo ci devo aggiungere il riscaldamento a pannelli e un isolante acustico, come li devo disporre?? E più o meno su che spessore?? Grazie come sempre  :D
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2010, 18:11 da antonibon »
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational

lucio vero

  • MODERATOR
    ...non tutti i supereroi indossano il mantello
  • *
  • Post: 10.763
Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2010, 17:13 »
... prima di chiederti quanto deve essere spesso il massetto che ricoprirà gli impianti .... sei sicuro che non ci sia bisogno di una soletta armata collaborante sopra l'alveolare ??  ;-)

... comunque dipende da che tipo di tubi devono passare .... da 5 a 10 cm circa dovrebbe bastare  :D
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2010, 17:18 da lucio vero »
Luciano Cuntreri - Geometra
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla
... I MIEI LAVORI ... to explain my and your projects ...

lucky67rg@NOSPAMgmail.com

Macteo

  • Newbie
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico è il pulsante RICERCA
  • *
  • Post: 233
Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2010, 17:18 »
... prima di chiederti quanto deve essere spesso il massetto che ricoprirà gli impianti .... sei sicuro che non ci sia bisogno di una soletta armata collaborante sopra l'alveolare ??  ;-)

si hai ragione lucio  :si: .. Mi sono espresso male sopra, 45 cm sono il solaio più la soletta  ;-) Il massetto penso sarà di 3 cm mentre il sottofondo ho ipotizzato un 10 cm.. però dimmi seguo i tuoi consigli  :bigrin:
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational

luciano

  • Junior
    ...frequento ed imparo in fretta
  • *
  • Post: 815
Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2010, 17:31 »
ma credo che con il riscaldamento a pavimento ,l'isolamento afonico e sottofondo pavimento  sia  utile tenere circa cm.20

antonibon

  • MODERATOR
    ...non tutti i supereroi indossano il mantello
  • *
  • Post: 5.338
Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2010, 18:09 »
Sopra al solaio devi prevedere un 5-8 cm. di massetto tecnico per il passaggio degli impianti.
Al di sopra ci va un isolamento termico/acustico con uno spessore di cm. 3-5 (secondo i casi).
Poi ci va l'impianto a pavimento con uno spessore di cm. 8-11.  Si può scendere anche a 2-3 cm. ma con tecniche particolari molto costose.
Al disopra di tutto questo ci fa il pacchetto di pavimento.
Antonello B.

Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19

Macteo

  • Newbie
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico è il pulsante RICERCA
  • *
  • Post: 233
Re: Realizzazione solaio con impianto a pavimento
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2010, 20:30 »
Sopra al solaio devi prevedere un 5-8 cm. di massetto tecnico per il passaggio degli impianti.
Al di sopra ci va un isolamento termico/acustico con uno spessore di cm. 3-5 (secondo i casi).
Poi ci va l'impianto a pavimento con uno spessore di cm. 8-11.  Si può scendere anche a 2-3 cm. ma con tecniche particolari molto costose.
Al disopra di tutto questo ci fa il pacchetto di pavimento.

grazie mille Antonello  :D.. Seguirò il tuo consiglio  ;-)
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational