ArchiRADAR Forum
ArchiRADAR Forum => L'angolo del Professionista => Topic aperto da: davide559 - 30 Aprile 2012, 13:17
-
Chiedo ai colleghi se ritengono possibile che, a fronte di una perdita nell' impianto idraulico, realizzato con multistrato, di circa 2 litri ora ( il contatore mi registra tale consumo e presumo che ciò avvenga da molti mesi e forse anche da circa 2anni ) non vi sia alcuna traccia nei tavolati , dove si trovano i raccordi , ma neppure sul solaio e soffitto dell'appartamento sottostante. Se così non fosse si dovrebbe ipotizzare che la perdita avvenga nel tratto dal contatore all'ingresso dell'appartamento anche se ciò significa che , non essendoci in quel tratto dei raccordi, il problema avrebbe sede nel tubo stesso.
L'idraulico sostiene che vi è un difetto nel contatore e che se anche vi fosse una perdita di 2 litri ora non sarebbe un problema perchè la ritiene insignificante; io ho risposto che il contatore potrebbe , se difettoso registrare un consumo errato, ma non credo vi si possibilità che esso registri un consumo se non c'è alcun passaggio di acqua ed inoltre non vedo perché mi debba tenere una perdita nell'impianto.
Chiedo inoltre se mandando impressione l'impianto con aria a circa 3,5 bar è sufficiente per verificare se vi è una perdita nell'impianto e se ciò costituisce un metodologia corretta di verifica. grazie
-
Gli impianti vengono messi in pressione...proprio per verificarne la tenuta.....
Se fossi in te sentirei un altro idraulico.....o in alternativa parlane con il perito, se non è il tecnico dell'idraulico, che ti ha fatto lo studio dell'impianto.....
-
Credo che ci sia una perdita nell'impianto , spero localizzata in corrispondenza delle guarnizioni e non nel tubo che corre sotto al massetto ed all'impianto di riscaldamento a pavimento. Da questa mattina ho aperto il contatore con la speranza, di riuscire ad individuare un qualche evidenza della perdita; nei prossimi giorni provvederò ad intercettare il tubo di mandata dell'acqua prima che entri nell'alloggio, posto al 2° piano, ed ad interromperlo. Se avrò ancora un perdita vorrà dire che avviene nel percorso che va dal contatore all'appartamento e questo sarebbe il male minore, diversamente vorrà dire che la perdita è localizzata all'interno dell'alloggio. Quanta acqua deve perdere un tubo perché sia visibile a livello di solaio o muro ? In 12 ore ha perso 27 litri .
Potrei provare a fare anche delle riprese con termocamera o scattare delle immagini all' IR per vedere se si riescono ad individuare delle parti fredde sui muri o nei solai-soffitti che potrebbero, forse , rilevare la presenza di acqua fredda. Qualche suggerimento?
grazie
-
Quanta acqua deve perdere un tubo perché sia visibile a livello di solaio o muro ? In 12 ore ha perso 27 litri .
Un paio di mesi fa da un mio cliente è cominciata improvvisamente a sgocciolare acqua dal solaio sovrastante la sua unità....
Allarmato mi ha chiamato in quanto l'inquilino del piano sovrastante non lamentava alcuna perdita...e lui aveva l'acqua che scendeva a gocce... Alla fine l'inconveniente era causato dalla caldaia del piano di sopra dove un manicotto non era stato fissato bene nel corso della pulizia stagionale.... e le poche gocce che uscivano avevano inzuppato il solaio...e conseguentemente, dopo qualche giorno, avevano cominciato a sgocciolare al piano sottostante....
Questo per dire che una perdita, seppur minima, si vede.... ;)
-
grazie