ArchiRADAR Forum => L'angolo del Professionista => Topic aperto da: Ernesta - 16 Settembre 2009, 11:54

Titolo: edificio senza accesso diretto
Inserito da: Ernesta - 16 Settembre 2009, 11:54
salve ragazzi. Sto progettando un edificio chenon ha accesso diretto in strada. Per la sicurezzadovrei lasciare una corridoio intorno di circa 3,5 metri, e il raggio  disvolta deve essere di 13 mt. Da altri riferimenti normativi ho invece appreso che il raggio minimo di curvatura deve esere 5,3m e il max di 12,5. Nn è un po' tantino? sono in dubbio. Inoltre devo garantire l'accesso su un solo lato lungo o su più lati? grazie infinite
Titolo: Re: edificio senza accesso diretto
Inserito da: Ernesta - 16 Settembre 2009, 12:07
per essere più chiara...
Titolo: Re: edificio senza accesso diretto
Inserito da: WF_ARCH - 16 Settembre 2009, 15:55
13 mt è il raggio minimo richiesto dai vigili del fuoco per il transito dei loro automezzi. va determinato in asse strada naturalmente.

gli altri due valori, raggio minimo e massimo, sinceramente mi suonano nuovi ... so che ci sono dei limiti al raggio di curvatura, sempre definiti dai vigili del fuoco, per le rampe d'accesso ai locali interrati, se in curva, a seconda che siano a senso unico alternato (larghezza 3 mt) o a doppio senso di marcia (larghezza 4,5 mt).

bye by WF
Titolo: Re: edificio senza accesso diretto
Inserito da: Ernesta - 16 Settembre 2009, 16:02
grazie mille... si, mi serve 13 mt di raggio di volta ...vedrò di farlouscire :)
Titolo: Re: edificio senza accesso diretto
Inserito da: antonibon - 16 Settembre 2009, 16:11
Per codice della strada l'eventuale cancello/sbarra deve essere arretrato di m. 5,00 dal ciglio stradale.
In alcune zone detto limite può essere ridotto (a giudizio del comune o dell'ente che gestisce la strada) a condizione che l'accesso sia automatizzato.....