Ecomi.
Vedendo l'immagine che hai postato noto l'assenza di ombre che il Sole genera.
Hai spuntato (quindi disabilitato) la voce "Usa posizione del Sole di ArchiCAD". E poi, sicuramente, hai posizionato il Sole dalla finestra "Settaggi Prospettiva".
Avendo disabilitato "Usa posizione del Sole di ArchiCAD" Cinerender prende le informazioni della posizione del Sole dalla finestra settaggi Cinerender (ora non ricordo bene il percorso).
Abilita la voce che hai disabilitato. In questo modo hai un veloce e comodo controllo del Sole. Le proprietà del Sole e Cielo saranno invece gestite dalle porprietà in Cinerender.
Molto probabilmente il Sole si trova in un altro posto e quindi entra poca luce nella stanza.
E questo è il primo consiglio.
Poi.. Per ora no mettere il vetro alla finestra, ok l'infisso, ma se puoi, ora nascondi o elimina il vetro. Questo incide sia sulla quiantità di luce che entra nella stanza che sui tempi di calcolo.
Dovresti gestire sia lo spessore del vetro che il materiale vetro, due variabili che ora ti posso sono crreare confusione.
E questo è il secondo consiglio.
In questa fase non aggiongere arredi vari alla scena. Lascia tutto così (ok il materiale pavimento, forse scuro l'intonaco, ma lo verificherai dopo che hai aumentato l'illuminazione).
Dopo che hai posizionato bene il Sole fai dei test per vedere come la scena è illuminata. Sicuramente dovrai aiutare la scena mettendo un altra fonte di luce (di solito si inserisce una piano luminoso delle stesse dimensioni della finestra posto vicino alla finestra, fuori di 5 cm circa).
Ma prima inizia con solo luce Sole e cielo, vediamo come viene illuminato.