Salve, ho un problema abbastanza stupido ma ho controllato nei settaggi e non riesco a trovare la soluzione.
Devo inserire le classiche porte antincendio col maniglione antipanico. Ho scelto la porta in metallo a doppia anta e quando vado ad assegnare il maniglione antipanico, questo viene applicato solo su un'anta e non su entrambe.
Nei settaggi sembra non esserci nulla per applicare il maniglione anche sull'altra anta, quale settaggio mi sfugge?
-
Le porte di archicad, correggetemi se sbaglio, non permettono di avere un tipo di maniglia su un lato ed un altro tipo dall'altro.
Specie nelle porte di sicurezza dovrebbero implementare questa possibilità.
Da una parte il maniglione antipanico e dell'altra una normale maniglia con serratura.
-
......
Da una parte il maniglione antipanico e dell'altra una normale maniglia con serratura.
Le porte della libreria della versione USA, si
Francesco
-
Da una parte il maniglione antipanico e dell'altra una normale maniglia con serratura.
Il mangione antipanico va da entrambe le parti.....altrimenti che antipatico sarebbe.....
-
i maniglioni antipanico vanno installati solo dalla parte della via di fuga. La via di fuga è unidirezionale. Non si deve "fuggire" all' incontrario. Per esempio: uscite di sicurezza di teatri e cinema
-
esatto e su tutte e due le ante, cosa che non è possibile fare se non manualmente, cioè inserendo un maniglione a parte sull'altra anta
-
Se la porta è a due ante il maniglia antipatico va inserito su ambo le ante dalla stessa parte in direzione di fuga...
-
Da una parte il maniglione antipanico e dell'altra una normale maniglia con serratura.
Il mangione antipanico va da entrambe le parti.....altrimenti che antipatico sarebbe.....
Grazie!
PS. Mi chiedo come mai le varie versioni locali presentino diverse caratteristiche le une dalle altre ...