Salve ragazzi,
mi capita a volte mentre lavoro con Archicad 20, di incappare in due fastidiosi problemi riguardo ai muri.
1)Innanzitutto, come dice il titolo, un problema riguarda l'accessorio modanature/pannelli in extra design:
Seleziono il muro su cui vorrei un pannello alto da terra 60-70 cm vado in extra design-accessori muro, seleziono il pannello 0 quello base, la superficie e premo ok, quello che mi chiede di fare (sia in 3d che in pianta) è di selezionare in pianta il lato su cui voglio il "pannello" ma quando clicco non succede nulla...
2)Ad alternativa di questo problema ho pensato stupidamente di fare un muro della dimensione e superficie che mi servono per il pannello, e inserirlo adiacente al muro in questione e qui nasce il secondo e più ampio disagio:
quando vado a inserire il muro, graficamente sembra corretto pero appena vado in 3d il muro aumenta o diminuisce di lunghezza ma in pianta risulta sempre "ok", c'è quindi un'incongruenza tra quando rappresentato in pianta e nel 3d
Potete aiutarmi?
Grazie
-
Non uso gli accessori muro base di Archicad quindi sul primo quesito non rispondo. Dovrei provare e adesso non ho Archicad sotto mano.
Sulla seconda procedura la risolvi facilmente inserendo i muri adiacenti (che usi come pannelli) su un lucido diverso rispetto ai muri a cui si appoggiano. Dopodiché assegni al lucido dei muri che usi come pannelli una priorità diversa (di default tutti i lucidi hanno priorità 1, ti basta inserire un numero diverso da 1 vicino al nome del lucido dei pannelli).
ciao
Robs
-
Sulla seconda procedura la risolvi facilmente inserendo i muri adiacenti (che usi come pannelli) su un lucido diverso rispetto ai muri a cui si appoggiano. Dopodiché assegni al lucido dei muri che usi come pannelli una priorità diversa (di default tutti i lucidi hanno priorità 1, ti basta inserire un numero diverso da 1 vicino al nome del lucido dei pannelli).
Ciao Robs,
ti ringrazio molto per l'aiuto. Ho risolto per quanto riguarda i lucidi. Ho creato un lucido per i pannelli e l'ho settato in quel modo.
Saresti così gentile da spiegarmi in poche parole qual'è il motivo per cui succedeva quella cosa?
Il numero indica la priorità di visione? E in quel modo andava in conflitto?
Non uso gli accessori muro base di ArchiCAD quindi sul primo quesito non rispondo. Dovrei provare e adesso non ho ArchiCAD sotto mano.
Rimango in attesa di eventuali risposte a riguardo (come metodo alternativo).
Ciao!
-
C’e un help in linea su archicad, in italiano, dove è spiegato molto bene a cosa serve quel numero accanto al lucido.
Per quanto riguarda soluzioni alternative: io avrei usato un muro con profilo complesso anzichè l’accessorio muro.
Robs